Здравствуйте возникла такая проблема у меня 380 есть провод 3*2.5 квадрата длинна 20 подключаю две фазы и ноль далее по одной фазе к автоматам 25 дальше провод 5 квадратов и две тэны каждая 4кВт по фазе на тэну и общий ноль. Греются провода перед автоматами как исправить ?
|
|
|
Гость_Александр_* подключение тэн 20.11.2015, 21:16
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Александр_* @ 20.11.2015, 21... 21.11.2015, 7:22
Alex@ndr Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть бойлер ... 7.3.2016, 15:30
Гость_Null_* Меняйте терморегулятор. Убедиться в наличии плохог... 7.3.2016, 17:30
prude Alex@ndr термопредохранитель срабатывает при ава... 7.3.2016, 20:27
Null Цитата(prude @ 7.3.2016, 21:27) при перег... 8.3.2016, 13:27
Alex@ndr Спасибо за ответы - буду разбираться. 7.3.2016, 22:25
rosck Нужно проверить приходящее напряжение и потребляем... 8.3.2016, 17:52
Alex@ndr Выше мне написали что нужно проверить падение напр... 8.3.2016, 19:44
Null Alex@ndr, терморегулятор - это не резистор. Это би... 8.3.2016, 20:01
Alex@ndr Цитата(Null @ 8.3.2016, 21:01) Alex@ndr, ... 8.3.2016, 21:22
Null Alex@ndr, Вы все правильно поняли. 9.3.2016, 9:55![]() ![]() ![]() |
|