На основе собственных знаний и коллективного разума интернета, "виртуально" собрал щит в 1-квартиру для предстоящего ремонта. Прошу дать советы, что неправильно или не оптимально используется. Производитель Legrand (на ABB в два раза дороже). Стоит ли переплатить за ABB? Всем признателен за ответы. |
|
|
||
alz Щит в 1-квартире. Прошу советов 22.10.2015, 12:27
savelij® Увеличить на шаг номиналы первых двух УЗО.
Кабель ... 22.10.2015, 12:40
alz Цитата(savelij® @ 22.10.2015, 12:40) Увел... 22.10.2015, 13:42
Shturman1 Цитата(alz @ 22.10.2015, 13:42) В чем сом... 22.10.2015, 13:51
savelij® Цитата(alz @ 22.10.2015, 13:42) Привожу п... 22.10.2015, 15:59
alz Цитата(savelij® @ 22.10.2015, 15:59) Скор... 22.10.2015, 16:18
Shturman1 +заменить те автоматы что на 20 А, на автоматы на ... 22.10.2015, 12:59
alz Цитата(Shturman1 @ 22.10.2015, 13:51) бол... 22.10.2015, 14:11
FRAER alz, у нас в основном в организации легранды и исп... 22.10.2015, 19:06
просто Гоша Данный форум русскоязычный и поэтому писать желате... 22.10.2015, 23:04
mae Неплохо добавить Вашу табличку столбиком с приблиз... 23.10.2015, 0:23
Костян челябинский Цитата(mae @ 23.10.2015, 2:23) С УЗО прос... 23.10.2015, 4:21![]() ![]() ![]() |
|