применение трансформатора 380/220 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
применение трансформатора 380/220 |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
11.9.2015, 9:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
к шкафам управления приходят проводники L1,L2,L3,PEN. в шкафах PEN проводник подсоединяется к РЕ шине, к которой подключены РЕ провода 3-х фазных двигателей. возможно ли для питания цепей управления 220В и автоматики взять проводник N и одним концом подсоединить к PE шине, а вторым - к группе клеммников N? или питать цепи управления только от трансформатора 380/220? я так понимаю, что в первом случае на питание управления будут оказывать влияние перепады линейного и фазного напряжения(например из-за перекоса фаз), что может повредить оборудования цепей управления и автоматики. спасет ли от этого реле напряжения? или установка трансформатора 380/220 обеспечит надежность питания? помогите разобраться, пожалуйста!
|
|
|
Гость_Сергей_* применение трансформатора 380/220 11.9.2015, 9:24
mr.energo Второй вариант был бы актуален, если разговор бы ш... 12.9.2015, 8:58
Cергей проводник PEN от РУ подключен к шине РЕ в шкафу. к... 15.9.2015, 9:44
Pantryk Через перемычку течет ток нуля т.к он от N шины те... 15.9.2015, 10:53
Гость_Сергей_* сделаю перемычку равную сечению проводника PEN. не... 15.9.2015, 11:46
Pantryk Вообще вам можно ничего и не делить, а использоват... 15.9.2015, 12:55
zendo057 Что есть PEN,PE,N 15.9.2015, 18:02