Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Счетчики и гармоники , Как обеспечить точность учёта

Roman D
сообщение 28.8.2015, 20:53
Сообщение #1


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11236
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Задача: обеспечить точность коммерческого учёта или хотя бы прикинуть порядок разброса.
Условия: ТП повышающего типа (железная дорога) 400 кВА 0,4/10 кВ, нагруженная на кабельную линию порядка 10 км; собственно нагрузка КЛ - пару десятков кВА (продольное электроснабжение ж/д). Сами объекты - особая группа первой категории (обеспечивается УПСами и ДГА).
Но это пустяки.

Для компенсации ёмкости кабельной линии установлена компенсационная реакторная установка автоматического типа (по низкой стороне).
Естественно, в сети нарисовались гармоники. В частности, пятая; точнее, только в токе (с напряжением всё ОК). Жуть, а не ток: он превышает ток первой гармоники в несколько раз.

Да вроде и хрен с ним, но вот какая затыка: не сходится учёт электроэнергии. Возможно, это произошло из-за других факторов, но вот в чём вопрос:
Способен ли электронный счетчик э/э работать в таких условиях в пределах класса точности (уверен, что нет) и существуют ли решения такой проблемы.

В общем-то, не надеюсь на ответ с решением проблемы, поскольку на созданные мною темы ни разу его не получил. icon_sad.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 11:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены