греется кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
греется кабель |
| Гость_Гость_игорь_*_* |
19.8.2015, 9:37
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Помогите "чайнику"))) в магазине висят 90 шт светильников типа" амстронг" (4х18вт). 45шт на одно стороне и 45 шт на другой. Провод используется ввг 3х2.5. Около щитка на потолка в коробке, эти две линии соединяются с одним кабелем ввг 4х2.5, в щитке два провода (две линии) сидят на автомате 32А, так же два нуля сидят на нулевой шине. Почему греется ввг 4х2.5?
|
|
|
Гость_игорь_* греется кабель 19.8.2015, 9:37
с2н5он 1. смотрите контакт в коробке
2. кабель ТУ-шный, с... 19.8.2015, 9:42
Гость Соединения в коробке сделано клемниками WAGO, соед... 19.8.2015, 9:51
Pantryk А как вы температуру определили? Длительно допусти... 19.8.2015, 10:16
FRAER Не понятна схема, можете графически изобразить? Ес... 19.8.2015, 10:18
Гость Цитата(FRAER @ 19.8.2015, 10:18) Не понят... 19.8.2015, 10:30
Shturman1 ЦитатаСоединения в коробке сделано клемниками WAGO... 19.8.2015, 10:38
с2н5он Цитата(Shturman1 @ 19.8.2015, 11:38) Кста... 19.8.2015, 11:24
FRAER В таком случае если грубо принять кабель как 4 одн... 19.8.2015, 10:47
Ant29 Соглашусь с FRAER, 50 градусов при таком токе - но... 19.8.2015, 11:22
Donh не правильно принимать тут ток как для прокладке в... 19.8.2015, 12:07
Гость баласт на лампах 50/50 светильники видно ставили к... 19.8.2015, 15:19
Pantryk Глазом щупали? Субъективно человек отдергивает рук... 19.8.2015, 15:41
Гость Цитата(Pantryk @ 19.8.2015, 15:41) Субъек... 19.8.2015, 15:48
Pantryk Значит все нормально. 19.8.2015, 15:51
Ant29 Цитата(Pantryk @ 19.8.2015, 15:51) Значит... 19.8.2015, 16:01
Donh активная мощность примерно 6.5 кВт а ещё реактивна... 19.8.2015, 16:55
eiwork 7 кВт в сумме. на 2,5 жилу. предельно. зачем так н... 19.8.2015, 19:01
Гость Цитата(eiwork @ 19.8.2015, 19:01) 7 кВт в... 19.8.2015, 21:47
Гость Товарищи специалисты!! так что вы посовету... 19.8.2015, 22:08
Donh вместо одного 4х жильного пустите два трех жильных 19.8.2015, 22:15
Гость Цитата(Donh @ 19.8.2015, 22:15) вместо од... 20.8.2015, 11:23
eiwork предлагаю раскидать по группам, и посадить каждую ... 19.8.2015, 22:16
Pantryk Если вы не можете смириться с тем, что при протека... 20.8.2015, 11:54![]() ![]() ![]() |
|