Всем привет.
Заканачиваю ремонт, понял что не рассчитал мощность под духовку и нужно тянуть под нее отдельный кабель. Духовка и варочная панель в разных местах стоят. Решил протащить кабель от розетки варочной панели, которая сделана строителями. Там 5 x 2.5 Фото с щитка прикладываю. Не могу понять, нормально ли будет что я подлючу к этой клемме кабель 3x2.5 и его протащу для розетки духового шкафа. И как правильно подключить все? Одну фазу на панель, другую на духовку? ![]() ![]()
|
|
|
Travolta Подлючение духового шкафа и варочной панели 7.8.2015, 22:34
Гость RE: Подлючение духового шкафа и варочной панели 7.8.2015, 22:40
haramamburu Цитата(Travolta @ 7.8.2015, 22:34) нормал... 8.8.2015, 0:50
Travolta Спасибо! Да кабель трехфазный. Явно никгде не ... 8.8.2015, 12:25
haramamburu Цитата(Travolta @ 8.8.2015, 12:25) А это ... 8.8.2015, 12:36
FRAER Критично. На фото я вижу четырехполюсное узо... 9.8.2015, 8:39
haramamburu Цитата(FRAER @ 9.8.2015, 8:39) Критично. ... 9.8.2015, 12:49
FRAER haramamburu, пардон, перечитал топик, все верно, т... 9.8.2015, 17:16![]() ![]() ![]() |
|