зануление щита учёта электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
зануление щита учёта электроэнергии |
11.7.2015, 9:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45488 |
В металлический ящик для эл. счётчика, от ТП по воздушке, приходит двухжильный эл. провод.
Как правильно занулять? сперва ноль садим на болт корпуса ящика, а после от него на клему эл.счётчика? заземлить неоткуда, здание старое, контур отгнил и развалился, сопротивление заземлителей 100 лет никто не проверял. Надежда только на этот самый ноль, который идёт на щит учёта. Можно ли использовать трёхполюсный автомат, как двухполюсный? Тоесть посадить на трёхполюсный автомат фазу и ноль которые идут после счётчика, будет ли он работать как защита от КЗ. и перегрузки или надо именно двухполюсный ставить? |
|
|
Иван1 зануление щита учёта электроэнергии 11.7.2015, 9:11
Олега Цитата(Иван1 @ 11.7.2015, 9:11) ..от ТП п... 11.7.2015, 9:54
mr.energo Восстанавливайте контур заземления. Это будет наде... 11.7.2015, 13:59
Олега Цитата(mr.energo @ 11.7.2015, 13:59) Трех... 11.7.2015, 20:02
Гость подскажите, если столб деревянный прикручен к квад... 11.7.2015, 20:44
ez81 Землитесь к швеллерам, ноль сразу в счетчик иначе ... 11.7.2015, 21:32
Олега Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 21:32) Землитесь... 11.7.2015, 21:51
ez81 Цитата(Олега @ 11.7.2015, 21:51) Коррозия... 11.7.2015, 22:21
Олега Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 22:21) Кому авто... 12.7.2015, 1:01
шахтер Иван1, Уважаемый ноль на корпус до счетчика, корпу... 12.7.2015, 4:45
СергеевН Без земли нельзя. Лотерея... 14.7.2015, 16:41![]() ![]() ![]() |
|