Дополнительный кабель от щитка на кухню |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дополнительный кабель от щитка на кухню |
5.7.2015, 11:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 45982 |
Добрый день!
Провел дополнительный кабель 3х6 после счетчика, от вводного автомата С50 на кухню. Планирую сделать минищиток в кухонном ящике (максимум 10 модулей, больше не уместится) и поставить на этот кабель дифавтомат на группы простых автоматов: 1. 16А - ПММ - 2,5 КВт - 2,5х3мм 2. 16А - Водонагреватель в ванную - 2 КВт - 2,5х3мм 3. 16А - Группа розеток на одной стене - 2,5х3мм 4. 16А - Группа розеток на второй стене - 2,5х3мм 5. 10А - теплый пол - 1КВт - 1,5х3мм 6. 16А - розетка в ванную под фен Все группы одновременно работать не будут. Макисмум - одновременная токовая нагрузка будет 50А. С Какими характеритсиками взять дифатомат? на 40А, 50А? 10мА или 30 мА? Может я что-то напутал и неправильно посчитал, подскажите? |
|
|
aldman Дополнительный кабель от щитка на кухню 5.7.2015, 11:48
FRAER aldman, 40А 30мА
а можно диф не ставить, а постави... 5.7.2015, 12:03
aldman По сечению кабелей понял. Если ставить только узо ... 5.7.2015, 12:07
savelij® Так у Вас же кабель от автомата проложен. 5.7.2015, 12:43
Гость_aldman_* FRAER. Так дифавтомат 40А 30ма подойдет? А то узо ... 6.7.2015, 16:30
FRAER , пойдет 6.7.2015, 18:29![]() ![]() ![]() |
|