Более подробно.
Приобрели в магазине газовую плиту. Из электричества там только электроподжиг и подсветка в духовке. Воткнули вилку в розетку - все ОК. Стали прикручивать газовый шланг - в момент соединения с газопроводом вылетают пробки (видимо, газовая труба заземляет). Интересный момент: если вилку вставлять в розетку без заземления, то все ОК (сама вилка - с заземлением). С другой техникой - никаких проблем. Правда, ее заземлять через газопровод не пробовали Из-за чего это может быть? |
|
|
СерегаР Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки 20.2.2007, 11:38
Karlson и??? 20.2.2007, 11:55
СерегаР Наверное... 20.2.2007, 19:56
Мил человек Мил человек, была у меня такая тема в офисе одном ... 20.2.2007, 20:38
Гость А с другой стороны, Karlson, тоже прав, - дом, ты ... 20.2.2007, 20:49
СерегаР А при чем тут тогда контакт с газовой трубой? Повт... 20.2.2007, 21:11
Мил человек Ты, мил человек, приглядись всё-таки повнимательне... 20.2.2007, 21:39
Феодор Да всё просто - в розетке перепутали ноль и заземл... 20.2.2007, 23:36
СерегаР Для Мил человека: на автомате написано: ВДТ-4221. ... 21.2.2007, 9:29
Феодор Хммм... остальная техника к газовой трубе не подкл... 21.2.2007, 9:55
СерегаР Как можно проверить проводом? Законнектить землю н... 21.2.2007, 12:31
СерегаР Докладываю о результатах эксперимента.
Соединил на... 21.2.2007, 15:39
Del Если "квартира без УЗО", то скорей всего... 21.2.2007, 15:46
Феодор Надеюсь, проводом трогали не крашеную часть трубы.... 21.2.2007, 16:52
СерегаР Канэшна, не крашенную!
А что такое пробой на корпу... 21.2.2007, 20:41
"Влад"ик" Как электрик, я бы Вам посоветовал проверить налич... 22.2.2007, 5:34
Феодор Да непонятно в чём дело. Возможно и в плите. Всё п... 22.2.2007, 6:11
Del ЦитатаА что такое пробой на корпус?
Не вникайте в... 22.2.2007, 11:11
Del ЦитатаДля Мил человека: на автомате написано: ВДТ-... 22.2.2007, 11:14
СерегаР Приходил мастер из гарантийки. Он сказал, что по к... 22.2.2007, 14:38
Flash ЦитатаПриходил мастер из гарантийки. Он сказал, чт... 22.2.2007, 15:12
Феодор Это всё не важно. При нормальной электросхеме УЗО ... 23.2.2007, 1:25
СерегаР Для Влад"ик: Соединил "ноль" и ... 23.2.2007, 22:27
"Влад"ик" К сожалению, я оказался прав. Для приведения Вашей... 24.2.2007, 2:52
СерегаР Хм... Похоже, надо еще раз разъяснить ситуацию.
Кс... 25.2.2007, 0:41
ЭВОКС Пока получается, что в плите проблема.
PS чую спи... 26.2.2007, 0:26
"Влад"ик" Прошу прощения, хотя автор предложил закрыть прени... 26.2.2007, 4:32
СерегаР Розетка без заземления - это удлинитель без оного,... 26.2.2007, 18:48
f389 Цитата(СерегаР) Но тогда вопрос: при чем тут ... 28.2.2007, 12:29
"Влад"ик" Г-н "f389". А "газовщик", одно... 2.3.2007, 1:28
f389 Цитата(f389)А "газовщик", однозначно - б... 2.3.2007, 3:02
Феодор Ах вот где собака зарыта!!!
Только всё равно что-... 2.3.2007, 3:54
ZavGar Цитата(Феодор @ 2.3.2007, 3:54) Ах вот гд... 25.5.2009, 18:07
Шквал 100 процентов заземление в розетках есть,просто он... 15.3.2007, 21:52
Гость обычно газовые плиты с электрическими прибамбасами... 17.3.2007, 12:27
СерегаР Пригласил газовщика еще раз. Он сказал, среди проч... 21.3.2007, 1:16
Костян челябинский не для автора темы , а для тех, кто будет смотреть... 25.5.2009, 8:16
Костян челябинский А может и так, только, как я уже сказал, автор то ... 25.5.2009, 19:49
СерегаР Извините за ап, но, поскольку я наткнулся на свою ... 24.2.2016, 10:20
savelij® Цитата(СерегаР @ 24.2.2016, 10:20) PS Мод... 12.5.2016, 7:22![]() ![]() |
|