Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ , Сработала ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ из-за ОПН-110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ , Сработала ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ из-за ОПН-110 кВ |
16.6.2015, 17:44
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо. |
|
|
rus485lan Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ 16.6.2015, 17:44
Работник Здравствуйте. Совершенно точно ответят на форуме р... 17.6.2015, 8:27
Transformator Цитата(rus485lan @ 16.6.2015, 17:44) Вопр... 17.6.2015, 8:37
ctc Срабатывание ДЗТ - правильное.Интересно чем аргуме... 17.6.2015, 18:46
Uran Срабатывание ДЗТ правильное при работе ОПН-110, пр... 18.6.2015, 17:50
Uran Есть мнение, что случаев срабатывания ДЗТ при рабо... 19.6.2015, 19:36
Ilya Ivanov Цитата(rus485lan @ 16.6.2015, 17:44) Здра... 22.6.2015, 9:21![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 3:00 |
|
|
|
|