Работа в кабельном канале с кабелями 6 кВ , Допускается ли работа в кабельном канале с неотключенными кабелями |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа в кабельном канале с кабелями 6 кВ , Допускается ли работа в кабельном канале с неотключенными кабелями |
25.5.2015, 14:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 |
Добрый день, коллеги!
На заводе в промышленном цеху имеется подземный кабельный канал 1,5х1,5 метра в сечении. В нем на полках уложены кабели 6 кВ. Допускается ли заменить несколько кабелей на новые, не отключая при этом остальные кабели? Все нормы перерыл, нигде не могу найти об этом ничего конкретного. |
|
|
Hoggard Работа в кабельном канале с кабелями 6 кВ 25.5.2015, 14:08
с2н5он не запрещается...имхо 25.5.2015, 14:12
Hoggard А есть какие-то документы, которые хотя бы косвенн... 25.5.2015, 14:19
Ixtim Hoggard, нужно определиться какого уровня документ... 25.5.2015, 15:12
Hoggard Для меня достаточен любой уровень.
С нормативкой н... 25.5.2015, 15:32
с2н5он например в новых Правилах (да и ранее в ПОТРМ016) ... 25.5.2015, 15:46
Hoggard Спасибо с2н5он!
Я тоже нашел этот пункт, если ... 25.5.2015, 16:18
с2н5он да, в т.ч. и его 25.5.2015, 16:23
100778 Можно. Мы перекладывали кл-6 кВ под напряжением. Д... 29.5.2015, 18:48![]() ![]() ![]() |
|