трехфазные и однофазные Кз , Что делать, если в расчетах токи трехфазного КЗ меньше токов однофазно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трехфазные и однофазные Кз , Что делать, если в расчетах токи трехфазного КЗ меньше токов однофазно |
16.4.2015, 14:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.4.2015 Пользователь №: 44983 |
Помогите, пожалуйста. У меня при расчетах токов КЗ на подстанции 110/10 кВ токи однофазного КЗ получаются больше токов трехфазного.Что делать?
|
|
|
ladya трехфазные и однофазные Кз 16.4.2015, 14:13
с2н5он может ошибаюсь, а они разве д.б. меньше? 16.4.2015, 15:03
ez81 Цитата(с2н5он @ 16.4.2015, 15:03) может о... 16.4.2015, 15:41
ladya ez81, скажите, пожалуйста, получается, что на шина... 16.4.2015, 16:41
ez81 Цитата(ladya @ 16.4.2015, 16:41) ez81, ск... 16.4.2015, 17:59
Sist для 110кВ. 1 фазное замыкание может быть больше
р... 16.4.2015, 18:33
ladya не подскажите, как выбрать реактор, если ток трехф... 16.4.2015, 18:45
Коляныч Цитата(ladya @ 16.4.2015, 18:45) не подск... 17.4.2015, 16:31
ladya спасибо) такого на экзамене не спрашивали, т.к. я ... 17.4.2015, 16:39
Гость Так подождите, ПС 110/10 - КЗ (или ОЗЗ) на стороне... 17.4.2015, 17:20
ladya на стороне низшего напряжения 17.4.2015, 18:10
Гость Тогда токи какие-то невероятные. Понимаю, сеть пит... 18.4.2015, 6:01![]() ![]() ![]() |
|