Молниезащита гаража. Как делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита гаража. Как делать? |
8.4.2015, 9:50
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Ребята, нужно срочно составить смету на молниезащиту гаража с 2-х скатной крышей. Размеры 20м*12м, высота 4м. Объясните как сделать. В нормативных документах непонятно, да и времени читать нет. Я думал так: 4 заземлителя (круг 18мм по 2-2,5м) по углам здания. По стенам (кирпич) кругляк 8мм соединяется с кровлей болтовым соединением. Далее по периметру полосой 20*4 (20+12+20+12= 64м) соединяем все 4 заземлителя. Так правильно?
|
|
|
51083 Молниезащита гаража. Как делать? 8.4.2015, 9:50
Работник Если срочно, тогда
1. Какая толщина металла крыши?... 8.4.2015, 10:10
51083 Обычный профнастил 0,6 или 0,7 мм. Со стороны воро... 8.4.2015, 10:25
старый юз Цитата(51083 @ 8.4.2015, 10:25) Обычный п... 11.5.2015, 16:56
Igor Kolomio Уровень молниезащиты (УМЗ) принимаем - IV.
Согласн... 11.5.2015, 21:33
RustamGerleev кто выполнял подобные работы, как правильно сделат... 6.12.2016, 22:16
Pantryk Строителям(Архитекторам) нужно давать то, что долж... 7.12.2016, 13:01![]() ![]() ![]() |
|