SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ? , SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ? , SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ? |
3.12.2014, 18:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42766 |
Электромонтажником было выполнено оконечивание кабеля концевой муфтой и наконечниками непосредственно в шкафу. Заказчик отказывается подписывать акты, ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе, а в шкаф должны заходить уже разделанные жилы. Чем-нибудь регламентируется ввод и оконечивание кабеля на вводе в ВРУ?
|
|
|
МДВ SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ? 3.12.2014, 18:10
Гость сочувствующий Цитата(МДВ @ 3.12.2014, 18:10) ... Заказч... 3.12.2014, 18:39
МДВ Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2014, 18... 3.12.2014, 19:05
savelij® Цитатассылаясь на то, что муфта должна быть вне шк... 3.12.2014, 20:59
Volt380 дык пусть заказчик и обоснует почему низя.. вряд л... 3.12.2014, 21:02
МДВ В том и дело! У меня не было опыта в работе с ... 3.12.2014, 23:55![]() ![]() ![]() |
|