Защита розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита розетки |
19.11.2014, 8:46
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем, мужики подскажите, существует ли такой пункт НД, где предписывалось бы защитить розетку аппаратом защиты от перегрузки и от токов кз. А то встретил такое нарушение, где розетка подключена от рубильника с предохранителями 250А, а обосновать замечание не могу, и оставить так нельзя.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Защита розетки 19.11.2014, 8:46
Костян челябинский Но ведь она запитана же не кабелем в 120 квадратов... 19.11.2014, 8:55
mr.energo Если посмотреть главу 3.1. ПУЭ (Защита электрическ... 19.11.2014, 22:39
Transformator Цитата(mr.energo @ 19.11.2014, 22:39) Ест... 20.11.2014, 7:51
mr.energo Цитата(Transformator @ 20.11.2014, 7:51) ... 21.11.2014, 2:47
Transformator Цитата(mr.energo @ 21.11.2014, 2:47) А по... 21.11.2014, 8:13
Гость сочувствующий Может быть Вам подойдут вот эти пункты ПУЭ: ... 20.11.2014, 8:35
Оптимист Розетка, зажим и другие устройства для соединения ... 20.11.2014, 9:24
FRAER Так даже если сеть не защищается от перегрузки, а ... 21.11.2014, 9:20
Pantryk 3.1.9 действует, если не проведено расчетов и толь... 21.11.2014, 9:36
Ixtim невежество торжествует во всех сферах. Электротехн... 23.11.2014, 8:59
Костян челябинский А кстати, а кто мешает поставить в предохранитель ... 23.11.2014, 18:48
Гость Цитата(Костян челябинский @ 23.11.2014, 18... 23.11.2014, 19:23
Transformator Цитата(Костян челябинский @ 23.11.2014, 19... 23.11.2014, 21:17
Костян челябинский Трудновато, не спорю, найти такую, но можно. Сам н... 23.11.2014, 19:50![]() ![]() ![]() |
|