Здравствуйте. Есть стройплощадка под склад, в 20м от границы площадки проходит существующая опора линии электропередач 10кВ. В Тех. условиях сказано что границы балансовой принадлежности прописаны в Приложении 1 к данным Тех. условиям, заказчик говорит что данное Приложение 1 упразднено, тем самым запроектировать подключение данного склада по ПУЭ. В ПУЭ я не нашел ничего где сказано где необходимо устанавливать узлы учета. Вопрос такой: где необходимо установить узел коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10?? На данный момент у меня запроктировано 2 промежуочные и 1 концевая опоры за пределами стройплощадки. То есть от существующей опоры идет отпайка ВЛ-10кВ на промежуточную опору 1 с установленным на ней разъедегителем РЛК, далее от этой опоры идет ВЛ-10кВ на промежуточную опору 2 с установленным на ней ПКУ-10 и от нее ВЛ-10кВ на концевую опору тоже с РЛК. И от концевой опоры в траншее идет кабель в КТП склада. Правильно ли будет такое подключение или достаточно одной промежуточной опоры с ПКУ и РЛК и от нее КЛ до КТП?
|
|
|
Игорь909 Размещение узла учета ПКУ-10 10.11.2014, 11:19
Александр_К Да в принципе схема жизнеспособная, а зачем разъед... 14.11.2014, 11:57
Игорь909 Да, если одна опора, то с нее сразу в кабелем в зе... 14.11.2014, 13:21
Александр_К Думаю с одной опорой будет более экономичнее вариа... 14.11.2014, 18:21![]() ![]() ![]() |
|