Доброе время суток! Прошу дать разьяснение по поводу выбора плавких вставок.
На схеме в ВРУ указано ПН -250 и больше ничего. В нете дается Пн-250/80,100,125,160,200,250 где 250- номинальный ток А , а 80,100,125,160,200,250 это ток вставки. Как правильно подобрать вставку. Спасибо. |
|
|
deloni3 Плавкие вставки и их выбор 1.11.2014, 20:22
Transformator Цитата(deloni3 @ 1.11.2014, 20:22) Доброе... 1.11.2014, 21:02
deloni3 Цитата(Transformator @ 1.11.2014, 21:02) ... 1.11.2014, 21:20
Transformator Цитата(deloni3 @ 1.11.2014, 21:20) Спасиб... 1.11.2014, 21:44
с2н5он у вас есть допустимый ток 100 А выбираете пред со ... 1.11.2014, 21:27
deloni3 Цитата(с2н5он @ 1.11.2014, 22:27) у вас е... 2.11.2014, 11:07
Transformator Цитата(deloni3 @ 2.11.2014, 11:07) Если я... 2.11.2014, 18:18
deloni3 Цитата(Transformator @ 2.11.2014, 19:18) ... 2.11.2014, 20:56![]() ![]() ![]() |
|