Бьет током посудомойка (Нет заземления?!) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Бьет током посудомойка (Нет заземления?!) |
31.10.2014, 17:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42232 |
Здравствуйте, люди добрые.
Следующая ситуация: компания установила кухню вместе со встроенной бытовой техникой(посудомойка,варочная поверхность, свч, вытяжка). Что имеем: протирал корпус духовой печи и ударило током влажную руку (дернуло хорошо.. как дергает иногда, например, от поручня эскалатора в торговом центре). Взял отвертку-индикатор и приложил к корпусу духовой печи - горит. Приложил к посудомоечной машине - горит.. ======================= Проводка: Серия дома: П44, 1989 года постройки. Двушка, 50 метров.. Вот фотография щитка: ![]() Вот фотография розеток, куда подключается техника.. ![]() Я плохо разбираюсь в электрике.. Перечитал форумы, про проводку такой квартиры.. Вот небольшое описание.. Все что скажу дальше, может быть не точно: Толстый провод для электроплиты идет от щитка сразу на кухню.. В него у меня подключается варочная поверхность.. Не уверен, что он заземлен.. От него проведена белая двойная розетка (все на фотографии).. =================================================== Так вот.. Начал играться с подключением посудомойки и духовки.. В итоге оказалось, что как только подключается посудомойка, отвертка-индикатор показывает огонек и на духовке и на посудомойке... Пробовал втыкать посудомойку в сетевой фильтр ![]() и подключать этот фильтр совершенно к другой линии (духовка и посудомойка горят). Если отключить посудомойку от сети, то духовка не горит. Звонил в сервис произв-ля посудомойки, сказали, что нет заземления.. Но в сетевом фильтре же оно есть?! И почему если даже к другой линии подключить сетевой фильтр и в него вставить посудомойку, то духовка под напряжением(горит отвертка)? Духовка и посудомойка расположены по соседству.. Как исправить положение?! Буду очень признателен любой помощи! Заранее огромное спасибо! |
|
|
alex09 Бьет током посудомойка (Нет заземления?!) 31.10.2014, 17:15
savelij® ЦитатаКак исправить положение?!Полагаю, что са... 31.10.2014, 18:42
alex09 Цитата(savelij® @ 31.10.2014, 18:42) Пола... 31.10.2014, 18:59
ez81 Будет не дорого ,только судя по фото у Вас кабель ... 31.10.2014, 19:28
A.Panichkin Про отсутствие защитного проводника (PE) уже сказа... 31.10.2014, 22:43
Transformator Возможен еще такой вариант (а их к сожалению может... 31.10.2014, 23:17
alex09 Цитата(Transformator @ 31.10.2014, 23:17)... 1.11.2014, 1:03
A.Panichkin ЦитатаБелый, я так понимаю, это и есть УЗО..? Его ... 1.11.2014, 2:46
alex09 Цитата(A.Panichkin @ 1.11.2014, 2:46) Нет... 1.11.2014, 11:07
шахтер Цитата(alex09 @ 31.10.2014, 17:15) Толсты... 1.11.2014, 3:41
A.Panichkin Цитата(шахтер @ 1.11.2014, 3:41) 2) Раз д... 1.11.2014, 9:53
Flash от себя добавлю только рекомендацию поменять все с... 1.11.2014, 8:17
Flash Имеется в виду что если кабель 2-х жильный и корпу... 1.11.2014, 11:16
alex09 Цитата(Flash @ 1.11.2014, 11:16) Имеется ... 1.11.2014, 14:17
protector Цитата(alex09 @ 1.11.2014, 15:17) Остаетс... 1.11.2014, 17:14
A.Panichkin Цитата(alex09 @ 1.11.2014, 14:17) Т.е. ес... 1.11.2014, 21:42
Volt380 в щитке заземление есть, и в колодку электроплиты ... 1.11.2014, 11:41
шахтер Да молчит человек видно и правда там на корпусе бо... 2.11.2014, 18:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 0:49 |
|
|
|
|