Добрый день!

Подскажите, кто делал проекты
во взрывоопасных помещениях (Зона 1 и по ПУЭ В-1),
какие кабели вы использовали?
Интересуют силовые кабели в броне
4-х жильные от 2.5 до 70 мм.

Требования по силовому кабелю:
- медные жилы
- ПВХ изоляция
- броня из двойной ленты из оцинкованной стали
- кабель должен быть с индексом нг-LS
- броня без подушки
- все жилы должны быть круглые и одного сечения, желательно многопроволочные
- температура эксплуатации может достигать минус 50С.
- кабель должен быть пригоден для наружней и внутренней прокладки.
- напряжение потребителей 400V AC.

Я только нашел BБбШнг-LS, но у него на большие сечения идут секторные жилы, а не круглые.


И интересует сигнальный кабель.
Требования по сигнальному кабелю:
- медные жилы
- ПВХ изоляция
- кабель должен быть с индексом нг-LS
- температура эксплуатации может достигать минус 50С.
- кабель должен быть пригоден для наружней и внутренней прокладки
- кабель должен выдерживать напряжение не менее 500В переменного тока и 750 В постоянного тока
между жилами и экраном, жилами и землей, между экраном и землей.


Более или менее подходит МКЭШВнг-LS.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 12:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены