Правильный ввод в деревянный дом , Ввод в дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильный ввод в деревянный дом , Ввод в дом |
24.9.2014, 10:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41508 |
Добрый день. Уважаемые коллеги поясните следующее. Имеется деревянный дом из брёвен. Имеется ЛЭП с которой спускается две нитки кабеля,кабель алюминиевый изолированный, фаза и ноль. Я сделал следующее-установил электрический щиток, который вынес на фасад дома. В щитке установлен вводной автомат-25А, далее счётчик Меркурий-201.5, далее установил однофазный автомат номиналом 16А. Питание с этого автомата(16А) идёт как на розеточную сеть так и на освещение. Понимаю что это категорически неправильно и прошу пояснить правильность выполнения всех операций разводки начиная от щитка до потребителей? В доме установлена электрическая плитка(мощность неизвестна так как старая уже), холодильник тоже старенький, телевизор и всё. Прошу помочь в решении данного вопроса.Также прошу выбрать сечения кабелей отходящих от автоматов до распаечных коробок?
|
|
|
ropors452017 Правильный ввод в деревянный дом 24.9.2014, 10:34
savelij® Цитата(ropors452017 @ 24.9.2014, 11:34) Д... 24.9.2014, 13:40
ropors452017 Спасибо за информацию дополните пожалуйста как пра... 24.9.2014, 20:43
savelij® При приличном состоянии сетей, как и рекомендует н... 24.9.2014, 22:07![]() ![]() ![]() |
|