Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день народ.
Вот какая ситуация, имеется административное здание. На -1 этаже в одно углу здания находится ТП встроенная, в другом ВРУ-0,4кВ здания. Расстояние между ними примерно 50м. Два ввода, в аварийном режиме ток 4000А. Нужно "что-то" проложить от РУ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ. Самым первым вариантом было - это шинопровод, самый на мой взгляд нормальный вариант. Его отмели по причинам долго изготовления шинопровода (к проекту только приступил, это решение приняли ещё до меня, где и как они узнавали не знаю). В общем имеем результат такой: 1) Либо кабелями - а это по первым наброскам минимум 4 одножильных медных кабеля с сечением жилы 800мм2 на фазу. 2) Либо взять спаренную шину медную 120х10 проложить открыто под потолком и чем нить защитить (какой нить сеткой) Относительно других коммуникаций мои идут самые верхние под потолком. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |