автоматический выключатель БДС 6320-73 25А , На ввод в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
автоматический выключатель БДС 6320-73 25А , На ввод в квартиру |
18.9.2014, 22:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Имеются два БДС 6320-73 25А автомата, и маленькая кучка iek таким же номиналом. Вопрос в следующем, стоит ли поставить эти советские выключатели, или затратиться на дорогие импортные типа abb merilin и еже сними. Так как iek номиналом в 25А, при 38А в защиту не ушёл. А в доме две женщины, и куча приборов. И приехав с вахты, я могу всего этого не найти.
Сообщение отредактировал putnik113 - 18.9.2014, 23:05 |
|
|
putnik113 автоматический выключатель БДС 6320-73 25А 18.9.2014, 22:12
Shturman1 Цитатаiek номиналом в 25А, при 38А в защиту не ушё... 18.9.2014, 22:22
putnik113 Ждал конечно не 40 минут. Советские сразу уходили ... 18.9.2014, 22:25
Оптимист Проводка медь 2.5кв2 - АВ не более 16 А.
В распред... 18.9.2014, 23:08
Гость_putnik113_* Проводка медь 2.5кв2- 27А. Куплю инвертор поварю. ... 18.9.2014, 23:19
Оптимист 1 Если речь идет о получении страховки по пожару, ... 18.9.2014, 23:27
FRAER нагрузку разбить на несколько групп, не более 16А ... 19.9.2014, 4:52
putnik113 Цитата(FRAER @ 19.9.2014, 5:52) нагрузку ... 19.9.2014, 5:31
FRAER Тогда просто поставьте на вводе один 16А автомат 19.9.2014, 6:23
Volt380 лучше 2полюсный на фазу и на ноль. один автомат мо... 19.9.2014, 7:24
putnik113 Цитата(Volt380 @ 19.9.2014, 8:24) лучше 2... 19.9.2014, 7:53
Оптимист 1 Все конечные цепи 2,5 защищать АВ 16 А.
2 На вво... 19.9.2014, 9:53
putnik113 А может кто даст сравнительные характеристики этог... 20.9.2014, 19:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 13:48 |
|
|
|
|