в КТП стоит ШОЛ К ШИНАМ ПОДКЛЮЧЕН отходящий на здание КАБЕЛЬ 5х185. кабель нейтрали подключен к нулевой шине, но проходит между шинами А и С. допускается ли такая прокладка кабеля? расстояние от нулевого кабеля до фазных шин 2 см.
|
|
|
Гость прокладка кабеля 11.9.2014, 11:44
Работник Допускается, т.к.:
1. Жила кабеля изолированная;
2... 11.9.2014, 12:23
Гость_boba_* Цитата(Работник @ 11.9.2014, 12:23) Допус... 11.9.2014, 13:56

с2н5он Цитата(Гость_boba_* @ 11.9.2014, 14:56) в... 11.9.2014, 14:15
Гость_boba_* Цитата(Работник @ 11.9.2014, 12:23) Допус... 11.9.2014, 14:21
Гость а где гарантия, что через год нулевая жила не прот... 11.9.2014, 14:13
yuoras Цитата(Гость @ 11.9.2014, 14:13) а не про... 11.9.2014, 15:13
Работник Когда я говорил "не нормируется", имел в... 11.9.2014, 15:02
Гость вот фото:
https://yadi.sk/i/dPh2erTsbRYm7
если от... 11.9.2014, 16:35
с2н5он ничего страшного 11.9.2014, 16:53
100778 Нарушения нет, но для надежности можно подложить к... 12.9.2014, 18:20
с2н5он что бы там пыль копилась? 12.9.2014, 18:36
Гость спасибо. надеюсь что при приемке у службы эксплуат... 14.9.2014, 20:22![]() ![]() ![]() |
|