Переноска , Переноска 12 и 220в |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переноска , Переноска 12 и 220в |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
1.9.2014, 19:31
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Я электрик со стажем ...Вопрос в следующем на работе принесли переноску с лампой на 12 в горит в пол накала,причем ставишь 220 лампу все хорошо! длинна метров 10-12 заводская сечение пол квадрата с коллегами долго смеялись ну вообщем решили что из-за сопротивления проводника, ваше мнение!? P.S (тр-ор исправен ,ставим провод меньшей длины лампа горит)
|
|
|
Гость_Евгений_* Переноска 1.9.2014, 19:31
uvk2 Вы правы что смеялись. Я бы ещё и матерился. 1.9.2014, 19:43
shpinel Да, падение напряжения. Мощность лампы какая? 1.9.2014, 19:44
Гость Цитата(shpinel @ 1.9.2014, 19:44) Да, пад... 1.9.2014, 19:57
shpinel У меня даже 3 В по расчету вышло. Сечение надо 2,5... 1.9.2014, 20:01
Гость Да это понятно , китайцы хоть бы писали что она на... 1.9.2014, 20:08
Volt380 а китайских полквадрата это наших 0,35 1.9.2014, 20:10
yuoras Да , тоже сталкивался с подобной ситуацией 2.9.2014, 10:42![]() ![]() ![]() |
|