День добрый!
С чего начать составление схемы АВР на два ввода + ДГУ. Принцип работы: Включен ввод 1, ввод 2 и ДГУ выключен, пропало питание на вводе 1, включается ввод 2. Появилось на вводе 1, отключается ввод 2, включается ввод 1. Пропало питание и на вводе 1 и на вводе 2 включается ДГУ и работает пока не появиться напряжение на 1 или 2 вводе. Схему нужно построить на контакторах и реле контроля фаз(не на контроллерах). Кто может подскажите что взять за основу, посоветуйте для образца какую нибудь схему. Спасибо. -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
АрканЗас АВР на два ввода + ДГУ 1.9.2014, 14:35
Pantryk Самое простое - последовательно два АВРа на 2 ввод... 1.9.2014, 15:00
АрканЗас Т.е. первое АВР на Ввод 1 и Ввод 2, а второе АВР п... 1.9.2014, 15:16
Pantryk Да. Это удобно еще и тем, что если ДГУ с самозапус... 1.9.2014, 15:21
АрканЗас С силой разобрались. А как теперь быть с управлени... 1.9.2014, 15:29![]() ![]() ![]() |
|