Вопросы по расчету по п. 6.28 СП 31-110-2003 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы по расчету по п. 6.28 СП 31-110-2003 |
18.8.2014, 19:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2014 Пользователь №: 40839 |
Доброго времени суток!
Имеются вопросы к знатокам. Сильно не пинайте, общественные здания для меня - новая тема. Объект - магазин в торговом центре. Имеются: освещение (около 6кВт), силовые потребители в виде оргтехники, кухонного бытового оборудования (холодильник и прочее) и свободных розеток (около 4кВт) и ТНУ (тепловая насосная установка) в качестве кондиционера (3кВт). Требуется произвести расчет Рр. (общая расчетная мощность) по СП 31-110-2003 (в ТехУсловиях указано, что расчет производить по п.п. 6.17, 6.28). Вопрос 1. Правильно ли считать расчетную мощность объекта по п. 6.28.? Вопрос 2. Куда отнести ТНУ - к холодильному оборудованию системы кондиционирования или к обычным силовым потребителям? ТНУ работает и на холод и на тепло. Но с другой стороны, в обоих режимах использует один и тот же компрессор и энергопотребление должно быть, вроде бы, одинаковым в обоих режимах. Вопрос 3. Если ТНУ является холодильным оборудованием системы кондиционирования, то в формуле из п. 6.28: Рр. = К * (Рр.о. + Рр.с. + К1*Рр.х.с.), где Рр.о. - расчетная мощность освещения Рр.с. - расчетная мощность силовых потребителей без учета холодильного оборудования системы кондиционирования Рх.с. - расчетная мощность холодильного оборудования системы кондиционирования По табл. 6.11 для соотношения Рр.о./Рр.с. = 6кВт/4кВт = 1,5 (150%) К =0,85 (значение из скобок, т.к. есть система кондиционирования) - к этому нет вопросов. Из примечания 3 той же таблицы для соотношения Рр.о./Рх.с. = 6кВт/3кВт = 2 (200%) К1 = 0,2 (свыше 150%). Почему такое малое значение К1? Цитата из примечания 3 табл 6.11: " 3 Коэффициент К1 при отношении расчетной нагрузки освещения к расчетной нагрузке холодильного оборудования холодильной станции, %: 1 ...........…. до 15 0,8...........….... 20 0,6.............….. 50 0,4.............… 100 0,2……... св. 150. " Если летом включат все освещение, силовые потребители, а кондиционер будет молотить весь день, то перегрузка ввода (превышение расчетного тока вводного автомата, полученного из Рр), по-моему, гарантирована. Или я, глядя в книгу, вижу совсем не то? Например, авторы из Мособлгосэсперктизы в статье Расчет нагрузок общественных зданий ... в примере про кафе на стр. 22-23 для значения соотношения Рр.о./Рр.с. = 133% получают К1 = 0.75. Вопрос 4. Если ТНУ не является холодильным оборудованием системы кондиционирования, то будет ли значение К из таблицы 6.11 браться как для помещений с кондиционированием (значение в скобках) или без него (значение без скобок)? Каверзность вопроса - помещение является "с кондиционированием воздуха" когда имеется в расчете холодильное оборудование системы кондиционирования (т.е. Рр.х.с. > 0) или "просто" есть (например, кондиционеры подключены не к нашему щиту)? С уважением, Сергей |
|
|
Sergey81 Вопросы по расчету по п. 6.28 СП 31-110-2003 18.8.2014, 19:19
НАТА ША Вам рано такими вопросами заниматься. Изучать ново... 19.8.2014, 14:00
Sergey81 НАТА ША,
Я всё в корне не правильно понимаю? Если... 19.8.2014, 14:46
Гость_Наташа_* Советую отдать проект в работу специалисту и стать... 20.8.2014, 10:57
Igor Kolomio 1. При расчете нужно еще учитывать коэф. спроса (В... 20.8.2014, 12:55
Sergey81 Гость_Гость_Наташа_*_*,
Наташа, Вы абсолютно правы... 20.8.2014, 15:22
Igor Kolomio Цитата(Sergey81 @ 20.8.2014, 15:22) Коэфф... 20.8.2014, 17:02
Sergey81 Игорь, огромное спасибо за помощь.
ЦитатаЦитатаЦи... 20.8.2014, 22:13
Igor Kolomio Цитата(Sergey81 @ 20.8.2014, 21:13) ... Р... 21.8.2014, 9:28
Sergey81 Цитата(Igor Kolomio @ 21.8.2014, 10:28) П... 21.8.2014, 10:43
Pglubokov Зачем так переживать за вводной автомат? Делайте р... 9.10.2014, 12:41
FRAER А можно и на 100А поставить, чтобуж точно не выбив... 9.10.2014, 13:01![]() ![]() ![]() |
|