Добрый день!
Имеется производственное помещение с взрывоопасной зоной 1. Это помещение отделено перегородкой от электрощитовой. Электрощитовая уже не является взрывоопасной зоной. Возник вопрос как заводить кабели от электрощитовой в производственное помещение. В ПУЭ написано двояко по этой теме: 7.3.85. Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон. 7.3.105. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке. Т.е. получается что не обязательно заводить кабели через наружнее стены достаточно выполнить разделительно уплотнение? Еще прошу совета как и какие ввода использовать? Трубы с песком выпонить довольно сложно. Возможно есть фирминные импортные вводы для одниночных кабелей и группы кабелей? Еще вопрос по пункту 7.3.116: В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий. Т.е. мне надо на каждую лампу свой кабель вести из электрощитовой? Сообщение отредактировал AAL1982 - 18.8.2014, 11:53 |
|
|
AAL1982 Электрощитовая в близи взрывоопасной зоны 1 18.8.2014, 11:36
Motoblock Песок нецелесообразно. В основном для этих целей п... 18.8.2014, 11:53
Гость_geniy_dzydo_* п. 7.3.85 подпункт 4: в первом абзаце допускается ... 18.8.2014, 12:06
AAL1982 Цитата(Гость_geniy_dzydo_* @ 18.8.2014, 13... 18.8.2014, 16:42
Geniy_Dzydo Почему не применим? Во втором абзаце написано: ... 19.8.2014, 9:34
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 19.8.2014, 10:34) По... 19.8.2014, 11:55
Geniy_Dzydo Если дословно читать то да. Может у кого еще будут... 19.8.2014, 13:03![]() ![]() ![]() |
|