Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета по строительству молниезащиты для солнечной станции.
Объясняю. У нас есть дизельная эл. станция на 420 кВт, сейчас к ней мы завершаем строительство солнечной эл.станции 20 кВт (будет находиться рядом с ДЭС 420 кВт). 20 кВт будут работать параллельно с дизелем. Начальство свыше требует чтобы к завершению солнечной станции, мы за одно и построили молниезащиту (сроки короткие, поэтому обращаюсь к вам). У нас отсутствует молниезащита, вообще на ДЭС. Вопрос. Какой конструкции молниезащиту нам построить, в короткие сроки, и чтобы конечно соответствовало по всем НТД? желательно с малыми расходами материалов. С материалами вообще труба. Жду ваших предложений. |
|
|
GGIes04 Молниезащита для солнечной электростанции 12.7.2014, 10:55
uvk2 Офигеваюя от начальства свыше, которое только треб... 12.7.2014, 11:45
с2н5он рядом с ДЭС деревья есть? 12.7.2014, 12:08
GGIes04 Деревья примерно на 35-40 метрах от ДЭС, как раз к... 12.7.2014, 16:33
с2н5он ну тогда дешевше 13.7.2014, 10:46
GGIes04 Согласно руководста "Защита электростанций и ... 16.7.2014, 12:36
с2н5он может ошибаюсь, но ваш молниетвод не "закрыва... 16.7.2014, 15:03
GGIes04 Высота солнечной станции от земли 5,16 м., а высот... 16.7.2014, 15:39
Igor Kolomio Цитата(GGIes04 @ 16.7.2014, 14:39) Высота... 16.7.2014, 16:47
с2н5он у меня получилось по формуле (2), стр.26 Rх=7,65 м... 16.7.2014, 16:31
FRAER Да все верно, не защитит этот штырь ничего, кроме ... 16.7.2014, 16:45
GGIes04 Может и я ошибаюсь, но у меня выходит так.
rx=1,5... 17.7.2014, 5:29
с2н5он смотрите внимательнее, rх это расстояние до защища... 17.7.2014, 7:11![]() ![]() ![]() |
|