Небаланс токов (контроллер Inteli Comap) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Небаланс токов (контроллер Inteli Comap) |
11.7.2014, 19:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу с вами проконсультироваться.
Есть у нас эл.станция на 420 кВт (3 дизель-генератора на 100 кВт, 2 дизель-генератора на 60 кВт), поселок маленький. В летний период работает в основном 100 кВт, так как нагрузка маленькая в среднем 60-80 кВт (Зимой работают в основном 2 или 3 дизель-генератора). Так вот. Зимой были установлены новые чешские контроллеры Comap (раньше были РИАТОМы) на дизель-генераторы, цель этих контроллеров лежит в основном на защите ДГ. Этим летом столкнулись с множественными отключениями из-за остановки дизель-генератора, вследствие срабатывания контроллера (а дело в небалансе токов). У нас допустим имеется 5 отходящих фидеров. А небаланс токов вызывается снижением одной фазы, увеличением другой вследствие подключения на одной фазе эл.установок от сварочных до циркулярных станков. На линии всегда есть небаланс токов, но только в рамках ПУЭ (или как там может быть ГОСТом, подзабыл) . Например, токовые нагрузки генератора в одно время А=90, В=75, С=85, к этому времени подключаются эл.установки на фазе А (сварки, циркулярки), их работа дает скачок на фазе А ток от 25-50 А. Происходит небаланс токов между фазами больше примерно на 35% (25% небаланс токов между фазами установлен на контроллере Inteli Comap, вследствие чего она дает сигнал генератору на остановку). Постепенно защиту небаланса токов увеличил на максимуме сегодня на 50%, а иначе работа с этими контроллерами невозможно, ибо нету у него таймера установки выдержки времени небаланса токов. Так я к чему, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, и какие оптимальные решения можно найти??? |
|
|
GGIes04 Небаланс токов (контроллер Inteli Comap) 11.7.2014, 19:35
с2н5он а Вы что хотите - убрать небаланс или что-бы контр... 11.7.2014, 19:40
GGIes04 Убрать незначительный небаланс токов не получится.... 11.7.2014, 19:57
с2н5он а руководство есть? 11.7.2014, 20:33
GGIes04 Руководство было, но там поверхностно написали, то... 12.7.2014, 10:44
с2н5он контроллер чем отключает? 12.7.2014, 12:11
BB А к производителю обратиться не пробовали? Я, иног... 12.7.2014, 21:21
GGIes04 Цитата(BB @ 13.7.2014, 5:21) А к производ... 13.7.2014, 19:36
GGIes04 Обратился к производителям, помогли. Оказывается е... 16.7.2014, 12:40![]() ![]() ![]() |
|