Параллельное включение двух РУ-10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельное включение двух РУ-10кВ |
| Гость_spikelectrik_* |
11.12.2006, 18:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, уважаемые!
Провели реконструкцию РУ-10кВ (модернизация оборудования) без изменения схемы внешнего электроснабжения. Возник вопрос обоснования возможности подключения двух РУ-10кВ к НН силового тр-ра 110/35/10 в одной точке (на каждую из КЛ-10кВ имеется свой разъединитель). Энергоснабжающая организация выставляет требования к установке дополнительных ячеек в одном из ЗРУ для питания другого. Насколько обоснованы такие требования? Категория электроснабжения 2. |
|
|
spikelectrik Параллельное включение двух РУ-10кВ 11.12.2006, 18:23
SeGA Категория тут не причем. Войдя в параллель, Вы изм... 12.12.2006, 15:25
spikelectrik Я, вероятно, плохо объяснил и Вы меня не поняли:
И... 12.12.2006, 17:00
spikelectrik Правильная ссылка http://spike-lab.nm.ru/1.bmp 12.12.2006, 17:04
SeGA Дорисуйте, пожалуйста, на схеме место установки т.... 13.12.2006, 9:23
spikelectrik По той же ссылке http://spike-lab.nm.ru/1.bmp[/ur... 15.12.2006, 13:16![]() ![]() ![]() |
|