Завышенное напряжение на выходе с тр-ра , излагаем пути решения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Завышенное напряжение на выходе с тр-ра , излагаем пути решения |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
10.7.2014, 14:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Суть вот в чём, Установили АБЗ-Азбесто Бетонный Завод, подключились к КТП , где установлен трансформатор ТМ - 400/10(далее ТМ) . Завод работает на макс напряжении 418 В , так забито в программе. На выходе с ТМ на фазах А,В,С - 242,242,244, а меж фазное 421,425,420 . Из-за этого программа на пульте не даёт запуститься. Если поднять настройки , завысить , может ли это повлиять сильно на работу завода? Либо какие операции могут помочь это исправить!
|
|
|
Гость_Иван_* Завышенное напряжение на выходе с тр-ра 10.7.2014, 14:20
arakl Добрый день.
Не стоит увеличивать напряжения, это ... 10.7.2014, 14:42
Motoblock Посмотрите регулятор ПБВ в каком положении? Может ... 10.7.2014, 14:44
arakl Да, шаг 2,5%, при забыл маленько. 10.7.2014, 14:55
Гость_Иван_* 1. Завод берёт примерно 300 кВт доп нагрузку дают ... 10.7.2014, 15:13
с2н5он Цитата(Гость_Иван_* @ 10.7.2014, 16:13) Т... 10.7.2014, 15:28
Костян челябинский Цитата(Гость_Иван_* @ 10.7.2014, 17:13) С... 10.7.2014, 15:39
Ixtim Вопрос ТСу, а подстанция, чья в обслуживании? 10.7.2014, 15:17
arakl Да, есть опасность при переключении ПБВ. Можно воо... 10.7.2014, 16:43
Иван51 Спасибо за помощь, будем пытаться решать предложен... 11.7.2014, 6:51
Михаил Ник... ЦитатаРегулятор ПБВ боюсь даже трогать
Правильно б... 11.7.2014, 8:56
uvk2 ЦитатаЗавод работает на макс напряжении 418 В , та... 11.7.2014, 10:56
с2н5он 380 х 1,1 =418 ГОСТ по качеству ЭЭ 11.7.2014, 12:01
Ixtim Дак если ТПшка ваша, то вам и карты в руки... Покр... 11.7.2014, 17:25![]() ![]() ![]() |
|