Падение напряжения в основной сети при подключении трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения в основной сети при подключении трансформатора |
10.7.2014, 6:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40287 |
Доброго всем дня.
Проблема в следующем. Сразу оговорюсь, что дело происходит в Канаде, поэтому не совсем обычные напряжения. Дано: 1) Трансформатор – первичная обмотка 240V/120V, вторичная обмотка 24V переменный ток (без выпрямителя) 2) Трехфазная сеть 240V/480V (линейное / фазное напряжение) Подключаю трансформатор как показано на схеме (см. Фото, т.е. между терминалами Н2 и Н3 перемычка, а на Н1 и Н2 подается напряжение) и у меня в сети напряжение на данной фазе падает до 130V. На вторичной обмотке, соответственно, 12V. Пробовал подключать ко всем трем фазам – результат тот же. Подключил к сети 120V (по схеме 120V, соответственно) – всё отлично. На входе 120V, на выходе 24V. Подумал, что что-то не так с одной из первичных обмоток. Отнес трансформатор обратно в магазин, объяснил ситуацию, мне обменяли трансформатор на новый. Та же петрушка. Вот теперь вопрос: Как такое может быть? Кто-нибудь сталкивался с таким? P.S. Я не совсем «чайник» в электричестве, но в столкнувшись с данной проблемой стал себя таким чувствовать (поэтому и пишу в форуме для «чайников») Сообщение отредактировал Twoborg - 11.7.2014, 2:58 |
|
|
Twoborg Падение напряжения в основной сети при подключении трансформатора 10.7.2014, 6:35
с2н5он Цитата(Twoborg @ 10.7.2014, 7:35) 2) Трех... 10.7.2014, 7:24
Twoborg Цитата(с2н5он @ 9.7.2014, 21:24) обмотки ... 10.7.2014, 7:44
с2н5он уберите перемычку и попробуйте померять между Н2 и... 10.7.2014, 7:58
Twoborg Цитата(с2н5он @ 9.7.2014, 20:58) уберите ... 13.7.2014, 9:37
scasi А разве это не трансформатор со встречным включени... 10.7.2014, 10:21
Twoborg Цитата(scasi @ 10.7.2014, 0:21) А разве э... 10.7.2014, 15:41
с2н5он полагаю все делаете на ХХ?
пост 4
попробуйте обра... 10.7.2014, 15:54
Twoborg Цитата(с2н5он @ 10.7.2014, 4:54) полагаю ... 10.7.2014, 21:38
с2н5он Цитата(Twoborg @ 10.7.2014, 22:38) Дело в... 10.7.2014, 22:12
Twoborg Цитата(с2н5он @ 10.7.2014, 11:12) я не о ... 11.7.2014, 2:19
lanchakov Twoborg, возможно вы включили первичные обмотки не... 10.7.2014, 21:43
с2н5он чудеса да и Толька
Цитата(с2н5он @ 10.7.2014... 13.7.2014, 10:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 4:08 |
|
|
|
|