Акты замеров нагрузок, вопрос по их ведению. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Акты замеров нагрузок, вопрос по их ведению. |
8.7.2014, 8:23
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Необходимо предоставить акты с замерами нагрузок. Были произведены замеры нагрузок на ПС 35 кВ. конкретнее сила тока, напряжение на шинах и показания приборов учета электроэнергии. Исходя из формул занесенных (до меня за предыдущий зимний период) в excele, активная мощность находилось путем произведения силы тока напряжения и косинуса фи. Проблема заключается в том что по некоторым фидерам амперметры не работали и следовательно не предоставляется возможность данным образом определить активную мощность, и вот сам вопрос; возможно ли как то воспользоваться показаниями счетчиков активной энергии чтобы вычислить среднюю почасовую мощность? Допускается ли такое и где можно ознакомится с подробной методикой ведения данных ведомостей?
|
|
|
Nomatter Акты замеров нагрузок, вопрос по их ведению. 8.7.2014, 8:23
с2н5он если снимались почасовки/получасовки - по ним опре... 8.7.2014, 9:30
Nomatter Цитата(с2н5он @ 8.7.2014, 10:30) если сни... 9.7.2014, 1:49
с2н5он почасовые показания это и есть мощность (средняя) ... 9.7.2014, 9:40![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 14:11 |
|
|
|
|