Срабатывает реле контроля напряжения при включении электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает реле контроля напряжения при включении электродвигателя |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
16.6.2014, 16:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, в последнее время при включении приборов с электродвигателем, мощностью от 500 Вт срабатывает реле контроля напряжения, срабатывает именно при включении, и примерно 1-2 раза из 4
из приборов дрель, пылесос, болгарка, перфоратор двигатель насосной станции, как не странно не выбивает схема включения счетчик - пакетный выключатель по току - реле контроля напряжения Частный дом |
|
|
Гость_Юрий_* Срабатывает реле контроля напряжения при включении электродвигателя 16.6.2014, 16:54
shpinel Так сильно проседает напряжение. Какое сечение сил... 16.6.2014, 17:23
раб от Ник Цитата(Гость_Юрий_* @ 16.6.2014, 16:54) .... 16.6.2014, 17:36
Гость_Юрий_* Все контакты были подтянуты
сечение 2.5-3 мм2 до к... 16.6.2014, 19:28
uvk2 Задержку на срабатывание увеличить - никак? По лам... 16.6.2014, 20:17
Гость_Юрий_* если по лампочкам, то просадка была только при вкл... 17.6.2014, 9:58
uvk2 Цитатадоступно только время отключенияВот его и ув... 17.6.2014, 10:18
Гость_Юрий_* реле отрубает сек на 10 питание
в общем через неде... 17.6.2014, 11:33
uvk2 Линия питающая в порядке? Соседи ничего такого не ... 17.6.2014, 13:48
Мастер Джу Может на ТП электрик анцапфу крутил? 18.6.2014, 12:02![]() ![]() ![]() |
|