День добрый коллеги! Поясните, кто знает, почему рубильники для предохранителей (к примеру у ABB E90, у Schneider Electric STI) расчитаны на номинальное напряжение: и переменное, и постоянное (либо 400В, либо 250В), а предохранители к ним только на переменное? И как быть в этой ситуации если предохранители нужно поставить в сеть постоянного тока? Спасибо.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
АрканЗас Предохранители 27.5.2014, 11:11
с2н5он А предохранителям какая разница? 27.5.2014, 11:47
АрканЗас У вас еврейских корней случайно нет? 27.5.2014, 11:59
с2н5он Пока что не откопал 27.5.2014, 12:00
АрканЗас Мне кажется здесь помогают решать вопросы, а не ме... 27.5.2014, 12:03
с2н5он Цитата(АрканЗас @ 27.5.2014, 13:03) а не ... 27.5.2014, 17:10
Работник Здравствуйте. Условия гашения дуги на постоянном т... 27.5.2014, 12:48
АрканЗас А где собственно это прописано? ПУЭ? И где взять т... 27.5.2014, 12:55
Работник Применение оборудования, изделий - пишет изготовит... 27.5.2014, 14:14
Костян челябинский Работник, у нас в цепях постоянного тока стоят обы... 27.5.2014, 14:19
Работник Костян челябинский, я знаю что можно применить, но... 27.5.2014, 14:30
Костян челябинский ПНЯЛ. Надо где то искать методику пересчета с пере... 27.5.2014, 14:40
Работник Думаю нет. Методы гашения дуги разные.
Для интере... 27.5.2014, 15:14![]() ![]() ![]() |
|