Правильность выбора автоматического выключателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильность выбора автоматического выключателя |
21.5.2014, 17:56
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.2.2014 Пользователь №: 38389 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На рисунке изображена силовая часть однодвигательного электрипривода серии КТЭУ. Прошу проверить правильность выбора автоматических выключателей QF1 и QF2. Т.к. выключатель ставится на ответвлении на равномерную нагрузку, то нужно обеспечить Uвыкл>=Uсети, Iтепл.расц>=Iн, Iэл.расц>=Iн. По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя? Я подобрал по току вторичной обмотки трансформатора. Данным условиям удовлетворяет выключатель ВА53-41 с номинальным током 1000 А, с уставкой по току перегрузки = 1,25 Iн=1,25*652=815 А, и уставкой по току при коротком замыкании = 3Iн=3*652=1956 А. Единственное, что не понял момент с проверкой выбранного аппарата по его время-токовой характеристике. Прошу пояснить этот момент.
__50.pdf ( 1.49 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2076Выключатели подбирал по этому каталогу. Вобщем, прошу проверить правильность выбора данных выключателей и указать на ошибки в подборе, если таковые имеются. |
|
|
||
Stranger30 Правильность выбора автоматического выключателя 21.5.2014, 17:56
Работник Здравствуйте. Токи уставок защиты выбирайте по сам... 22.5.2014, 7:23
Stranger30 Цитата(Работник @ 22.5.2014, 14:53) Токи ... 22.5.2014, 8:43
Работник Все так , но.
Еще раз. Расцепитель регулируемый. Э... 22.5.2014, 9:12
Stranger30 Цитата(Работник @ 22.5.2014, 16:42) Все т... 22.5.2014, 9:21
Работник Тогда не задумывайтесь. Можно применить автомат бе... 22.5.2014, 9:28
Stranger30 Цитата(Работник @ 22.5.2014, 16:58) Тогда... 22.5.2014, 9:44
cimon Цитата(Stranger30 @ 22.5.2014, 12:44) И в... 8.7.2014, 22:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 13:07 |
|
|
|
|