Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Правильность выбора автоматического выключателя

Stranger30
сообщение 21.5.2014, 17:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 38389



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прикрепленное изображение

На рисунке изображена силовая часть однодвигательного электрипривода серии КТЭУ.
Прошу проверить правильность выбора автоматических выключателей QF1 и QF2.
Т.к. выключатель ставится на ответвлении на равномерную нагрузку, то нужно обеспечить Uвыкл>=Uсети, Iтепл.расц>=Iн, Iэл.расц>=Iн.
По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя?
Я подобрал по току вторичной обмотки трансформатора.
Данным условиям удовлетворяет выключатель ВА53-41 с номинальным током 1000 А, с уставкой по току перегрузки = 1,25 Iн=1,25*652=815 А, и уставкой по току при коротком замыкании = 3Iн=3*652=1956 А. Единственное, что не понял момент с проверкой выбранного аппарата по его время-токовой характеристике. Прошу пояснить этот момент.
Прикрепленный файл  __50.pdf ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2076

Выключатели подбирал по этому каталогу.
Вобщем, прошу проверить правильность выбора данных выключателей и указать на ошибки в подборе, если таковые имеются.