Разный ток на вторичной обмотке тр-ра тока , Трансформатор тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разный ток на вторичной обмотке тр-ра тока , Трансформатор тока |
13.5.2014, 22:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Как то проверял счётчик замерами тока клещами на вторичной обмотке трансформатора тока. Обнаружил разное значение И1 И2, получается И1 до счётчика больше, чем после на И2, хотя ток в цепи должен быть один?
Что будет если перепутать (намеренно) подключение выводов вторичной обмотки трансформатора тока к счётчику? |
|
|
key Разный ток на вторичной обмотке тр-ра тока 13.5.2014, 22:29
Viktor2004 Цитата(key @ 13.5.2014, 23:29) Как то про... 14.5.2014, 2:06
с2н5он сколь больше? 14.5.2014, 7:59
key Процентов на 20 разница вроде была.
Ясно что обман... 14.5.2014, 20:22
Viktor2004 Цитата(key @ 14.5.2014, 21:22) Процентов ... 15.5.2014, 8:00
key Получается дело в приборе учёта, который не видит ... 15.5.2014, 17:23
haramamburu Цитата(key @ 15.5.2014, 18:23) Получается... 15.5.2014, 19:16
Шаровая молния Цитата(key @ 15.5.2014, 18:23) Получается... 17.5.2014, 19:19
Гость http://dororz.ru/zp_2.htm Кирхгоф всегда прав! 15.5.2014, 19:05
key Раз такие умные, тогда объясните нормально чайнику... 16.5.2014, 19:17
haramamburu key, а что тут объяснить? Представьте батарейку - ... 16.5.2014, 19:38
uvk2 Цитатаотключите И1Низзя разрывать токовые цепи. 16.5.2014, 21:23
haramamburu смотря какие токи там... а в целом да.. косякнул п... 16.5.2014, 21:29
key Вот и я думаю, что ток один должен быть (мерил на ... 17.5.2014, 12:50
haramamburu key, Дайте фото чтоль... и покажите точки измерен... 17.5.2014, 14:26
key Спасибо за вразумительный ответ!
Значит на по... 17.5.2014, 22:47
Шаровая молния Реактивная и активная не всегда идёт в обратную ил... 18.5.2014, 8:46
key Цитата(Шаровая молния @ 18.5.2014, 9:46) ... 18.5.2014, 19:46![]() ![]() ![]() |
|