13.5.2014, 17:36
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Появилась возможность пользоваться тепловизором, и решил я обследовать внутренне электрооборудование объекта (в основном щиты), кабели. Читал, изучал, но некоторых моментов так и не понял.
Сколько градусов много? Видел отчеты специализированных контор, которые привязываются к 60 град. а почему? Меряют на одном коэф-те отражения, но ведь у разных материалов он разный. А тут и медь, и пластик и т.д. Креплю пару теплограмм, если есть на форуме практики - подскажите.
Прикрепленные файлы
|
|
|
Ant29 Тепловизионное обследование электрооборудования 13.5.2014, 17:36
Работник Все относительно. Если эта температура при токе, б... 14.5.2014, 7:48
Ant29 Я понимаю, что все относительно. В принципе вы под... 14.5.2014, 11:12
KypaTop РД 34.45-51.300-97 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРО... 26.5.2014, 7:06![]() ![]() ![]() |
|