замена АВ16 на АВ25 , просто так |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
замена АВ16 на АВ25 , просто так |
12.4.2014, 11:48
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
имеется хрущевка 70 годов рождения
на закате союза успели поменять от ввода до этажных щитов на 5 проводную систему (повезло - в соседнем доме пробки стоят)) сейчас наши электрики управляйки заменили АВ с16 на с25 без замены старой алюминиевой разводки до квартир(на каждую квартиру шло два с16) сечение кажется 2,5мм2 чем это грозит? и кому? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
|
net_man замена АВ16 на АВ25 12.4.2014, 11:48
shpinel Вам поставили на ввод в квартиру автомат на 25А вм... 12.4.2014, 12:54
Гость сочувствующий Цитата(shpinel @ 12.4.2014, 12:54) ...
Но... 12.4.2014, 18:06
сергей_абрамов Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2014, 16... 13.4.2014, 13:59
Гость сочувствующий Цитата(сергей_абрамов @ 13.4.2014, 13:59)... 13.4.2014, 18:04
220v-elektrik Думаю, что это неправильно. Зачем они это сделали,... 13.4.2014, 21:49
net_man насколько заметно
стояк 16квмм отвод 4квмм до счет... 14.4.2014, 0:26
uvk2 Да вот он довод:ЦитатаЕсли у Вас алюминий 2,5мм, т... 14.4.2014, 5:57![]() ![]() ![]() |
|