Возможности ЭТЛ , Может ли ЭТЛ определить кабель без напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Возможности ЭТЛ , Может ли ЭТЛ определить кабель без напряжения |
21.3.2014, 14:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2014 Пользователь №: 38712 |
Всем доброго времени суток.Вопрос в следующем: есть два кабеля 6 кВ АСБ6 3х185 проложенных параллельно на расстоянии примерно 15-20 см в одной траншее. Один кабель под напряжением другой отключен. Может ли ЭТЛ определить какой именно отключен? Если да , то каким образом? Оба кабеля исправны, целые- нужно заменить участок с большим кол-вом муфт, а резать наобум естественно никому не хочется
|
|
|
electrik2008 Возможности ЭТЛ 21.3.2014, 14:28
uvk2 ЦитатаМожет ли ЭТЛ определить какой именно отключе... 21.3.2014, 21:48
ez81 С накладной рамкой (без генератора) сложно кабели... 21.3.2014, 22:53
haramamburu Цитата(ez81 @ 21.3.2014, 23:53) на против... 24.3.2014, 11:06
electrik2008 Спасибо.Должна ли ЭТЛ дать заключение, протокол об... 22.3.2014, 18:22
uvk2 ЦитатаС накладной рамкой (без генератора) сложно к... 22.3.2014, 21:47
Работник ЦитатаДолжна ли ЭТЛ дать заключение, протокол об о... 24.3.2014, 10:20
electrik2008 Объясните почему вопрос по броне снят 27.3.2014, 7:19![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2026, 23:55 |
|
|
|
|