общедомовой счётчик , в МКД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
общедомовой счётчик , в МКД |
4.3.2014, 22:05
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Суть: есть МногоКвартирный Дом, ввод 220, на вводе ставим 3-х фазный счётчик прямого включения, расщепляя фазу на три провода до счётчика и обратно соединяя после. В лаборатории экспериментально пробовали давали 50 ампер, считали, вроде считает все нормально.
Какие подводные камни могут быть в данной схеме подключения? Пысы: зачем так делаете, сбыт будет против и т.п. не обсуждается -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он общедомовой счётчик 4.3.2014, 22:05
-Mike- Расщепление вводного провода ... в лаборатоных усл... 5.3.2014, 1:27
с2н5он принято
ещё? 5.3.2014, 7:11
РоманК Нарушение механической прочности, при расщеплении ... 5.3.2014, 22:21
с2н5он Монтаж будет проводом ПВ 5.3.2014, 23:02![]() ![]() ![]() |
|