Падает напряжение! , Проблема! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падает напряжение! , Проблема! |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
2.3.2014, 18:31
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Возникла проблема после замены счетчика, на кухни две зоны освещения, соответсвенно двойной выключатель при включении одного включателя работает одна зона как положено ,а при включении второго загораются обе зоны но свет тускнеет на выходе на лампочки померял 115 В в чем может быть проблема?
|
|
|
Гость_Юрий_* Падает напряжение! 2.3.2014, 18:31
с2н5он Неправильное подключение в коробке или выключателе 2.3.2014, 19:30
Гость_Юрий_* Цитата(с2н5он @ 2.3.2014, 19:30) Неправил... 2.3.2014, 19:35
с2н5он В выключателе три провода? 2.3.2014, 19:38
Гость_Юрий_* Да три провода фаза два ноля без включения оба выд... 2.3.2014, 19:51
с2н5он Все три закорачиваете вместе и не работает? 2.3.2014, 20:21
Гость_Юрий_* Все три карачу работает обе стороны но с напругой ... 2.3.2014, 20:28
с2н5он в коробке значит намудрено, попробуйте с рабочей г... 2.3.2014, 20:38
Гость_Юрий_* Cо счетчика выходит 2 тройных провода но загвоздка... 2.3.2014, 20:46
shpinel Ничего не понял. Счетчик-то однофазный?
Или трехф... 2.3.2014, 20:48
Гость_Юрий_* Цитата(shpinel @ 2.3.2014, 20:48) Ничего ... 2.3.2014, 20:52
с2н5он тоже чего то не догоняю, у Вас на группы есть коро... 2.3.2014, 20:52
Гость_Юрий_* Цитата(с2н5он @ 2.3.2014, 20:52) тоже чег... 2.3.2014, 20:54
shpinel Вроде все верно подключено. Фаза пришла - фаза ушл... 2.3.2014, 20:58
Гость_Юрий_* [quote name='shpinel' date='2.3.2014, ... 2.3.2014, 21:06
uvk2 Цитатавыходит два провода фаза на автомат, и ноль ... 2.3.2014, 20:59
Гость_Юрий_* Цитата(uvk2 @ 2.3.2014, 20:59) А третий п... 2.3.2014, 21:08
shpinel КЗ были при подключении чего? При замене счетчика? 2.3.2014, 21:15
Гость_Юрий_* Цитата(shpinel @ 2.3.2014, 21:15) КЗ были... 2.3.2014, 21:18
Гость_Юрий_* что все замолчали? 2.3.2014, 21:41
с2н5он Перевариваем
Давайте сначала, у Вас счётчик, два а... 2.3.2014, 21:48
uvk2 Под напряжением что ли меняли?ЦитатаТретий провод ... 2.3.2014, 21:51
Dmitry_G Явно намудрили со схемой.Рискну предположить что и... 2.3.2014, 21:51
uvk2 Атор уверяет, что это началось после замены счетчи... 2.3.2014, 22:00
Dmitry_G Я про мощность незря спросил, если обе однаковые т... 2.3.2014, 22:11
с2н5он Понятно, что вероятнее всего последовательное соед... 2.3.2014, 22:38
Гость сочувствующий Ноля в выключателе, при правильно собранной схеме,... 3.3.2014, 5:26![]() ![]() ![]() |
|