Добрый день, делаю своими руками проводку, пока хватало информации из сети и FAQ, но сейчас столкнулся с проблемой сложнорешаемой.
Обнаружил проблему случайно, при коротком замыкании, выбивает не только автомат, отвечающий за все обычные розетки в доме, но и диференциальный автомат большей мощности, стоящий выше, на котором висит несколько других розеток и освещение. Разводка такая. На улице возле счетчика стоит 32А. В доме вводной на 32А, после него пару 25А дифавтоматов, на одном из дифавтоматов висят бытовые розетки(обычный автомат - 20А), кондиционер (обычный автомат - 16А), освещение (обычный автомат - 10А). При замыкании в розетке, выбивает и автомат на 20А, и диф на 25, с дифом выключается свет и кондишка, как можно избежать выбивания диф-автомата? Не должен ли при идеальном раскладе выбивать только автомат на 20А, который стоит первым от розетки? Менять все на дифавтоматы не вариант. Все фирмы Шнайдер. Сообщение отредактировал Anderusk - 31.1.2014, 20:52 |
|
|
Anderusk Выбивает несколько автоматов при замыкании одной розетки. 31.1.2014, 20:52
shpinel Почитайте вот эту тему
http://www.electrik.org/for... 31.1.2014, 20:59
Shturman1 да нормально все, этого не исправить никак. Радуйт... 31.1.2014, 21:27
Anderusk 20А автомат Б типа стоит, Диф, 25А - С, по памяти ... 31.1.2014, 21:32
Shturman1 Вот как раз хотел спросить зачем ставить диф а пос... 31.1.2014, 21:39
Sinus ЦитатаДостич селективности при КЗ практически нево... 2.2.2014, 14:12
Roman D Что ж тут нормального: пампочка дуганула, хозяин и... 2.2.2014, 14:48
savelij® Цитата(Roman D @ 2.2.2014, 15:48) ... пам... 2.2.2014, 17:20
Shturman1 но все-таки решение проблемы в этом случае есть. Э... 2.2.2014, 16:11
Roman D Цитата(Shturman1 @ 2.2.2014, 15:11) но вс... 2.2.2014, 17:01
FRAER Да есть, у того же легранда, автоматы селективност... 2.2.2014, 17:09
Roman D Цитата(FRAER @ 2.2.2014, 16:09) Да есть, ... 2.2.2014, 18:12
Shturman1 ЦитатаНо и стоимость у них соответствующая, конечн... 2.2.2014, 17:14
FRAER Ну такие вещи если закладывать, то на этапе проект... 2.2.2014, 19:53
Roman D Цитата(FRAER @ 2.2.2014, 18:53) Ну такие ... 2.2.2014, 20:14
Anderusk Сменил дифавтомат на узо норм заработало, на КЗ УЗ... 2.2.2014, 23:46
Anderusk Хорошие специалисты помогли устранить проблему(на ... 17.2.2014, 18:22
шахтер Да хрень это выдуманая в трусах без трусов ползком... 18.2.2014, 12:32![]() ![]() ![]() |
|