Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбивает несколько автоматов при замыкании одной розетки.

Anderusk
сообщение 31.1.2014, 20:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 37930



Добрый день, делаю своими руками проводку, пока хватало информации из сети и FAQ, но сейчас столкнулся с проблемой сложнорешаемой.

Обнаружил проблему случайно, при коротком замыкании, выбивает не только автомат, отвечающий за все обычные розетки в доме, но и диференциальный автомат большей мощности, стоящий выше, на котором висит несколько других розеток и освещение.

Разводка такая.
На улице возле счетчика стоит 32А.
В доме вводной на 32А, после него пару 25А дифавтоматов, на одном из дифавтоматов висят бытовые розетки(обычный автомат - 20А), кондиционер (обычный автомат - 16А), освещение (обычный автомат - 10А).

При замыкании в розетке, выбивает и автомат на 20А, и диф на 25, с дифом выключается свет и кондишка, как можно избежать выбивания диф-автомата? Не должен ли при идеальном раскладе выбивать только автомат на 20А, который стоит первым от розетки? Менять все на дифавтоматы не вариант.
Все фирмы Шнайдер.

Сообщение отредактировал Anderusk - 31.1.2014, 20:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anderusk   Выбивает несколько автоматов при замыкании одной розетки.   31.1.2014, 20:52
- - shpinel   Почитайте вот эту тему http://www.electrik.org/for...   31.1.2014, 20:59
- - Shturman1   да нормально все, этого не исправить никак. Радуйт...   31.1.2014, 21:27
- - Anderusk   20А автомат Б типа стоит, Диф, 25А - С, по памяти ...   31.1.2014, 21:32
- - Shturman1   Вот как раз хотел спросить зачем ставить диф а пос...   31.1.2014, 21:39
- - Sinus   ЦитатаДостич селективности при КЗ практически нево...   2.2.2014, 14:12
- - Roman D   Что ж тут нормального: пампочка дуганула, хозяин и...   2.2.2014, 14:48
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 2.2.2014, 15:48) ... пам...   2.2.2014, 17:20
- - Shturman1   но все-таки решение проблемы в этом случае есть. Э...   2.2.2014, 16:11
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 2.2.2014, 15:11) но вс...   2.2.2014, 17:01
- - FRAER   Да есть, у того же легранда, автоматы селективност...   2.2.2014, 17:09
|- - Roman D   Цитата(FRAER @ 2.2.2014, 16:09) Да есть, ...   2.2.2014, 18:12
- - Shturman1   ЦитатаНо и стоимость у них соответствующая, конечн...   2.2.2014, 17:14
- - FRAER   Ну такие вещи если закладывать, то на этапе проект...   2.2.2014, 19:53
|- - Roman D   Цитата(FRAER @ 2.2.2014, 18:53) Ну такие ...   2.2.2014, 20:14
- - Anderusk   Сменил дифавтомат на узо норм заработало, на КЗ УЗ...   2.2.2014, 23:46
- - Anderusk   Хорошие специалисты помогли устранить проблему(на ...   17.2.2014, 18:22
- - шахтер   Да хрень это выдуманая в трусах без трусов ползком...   18.2.2014, 12:32