Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 18057 |
Добрый день! Вопрос в следующем: имеются трансформаторы тока ТТН 125/1500/5A-15VA/0,5 установлены на силовых шинах РУНН после вводного автомата. . Через каждый ТТ проходят две шины 50х10. Получается диаметр отверстия в ТТ великоват относительно шины. Не повлияет ли это на измерения? регламентируется ли ГОСТом или иным нормативным документом?
Другие ТТ нет возможности приобрести (сроки большие, а времени нет). И еще один вопрос: трансформатор тока касается другой фазы. Не пробьет ли изоляцию транс-ра? Сообщение отредактировал Denis85 - 27.1.2014, 7:06 |
|
|
Denis85 Требования к габаритам ТТИ 0,66 27.1.2014, 5:23
с2н5он существенно не повлияет, используем разъёмные на р... 27.1.2014, 9:58
Denis85 Напряжение 0,4кВ. 27.1.2014, 10:22
с2н5он Тогда не должен, можете попробовать пытнуть для ус... 27.1.2014, 11:25
Гость сочувствующий Цитата(Denis85 @ 27.1.2014, 5:23) Добрый ... 27.1.2014, 12:37
Denis85 Всем спасибо за ответы! 28.1.2014, 2:36![]() ![]() ![]() |
|