Автоматический выключатель и алюминиевые провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматический выключатель и алюминиевые провода |
22.1.2014, 11:09
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Добрый день!
Решил поменять в квартирном щитке автоматические выключатели. Проводка - алюминиевые провода. Какие АВ можно использовать с алюминиевыми проводами? ABB S200 и SH200 можно только со смазкой. Что за смазка? Технический вазелин? Можно, конечно, использовать клеммные колодки для соединения меди с алюминием. Какие модульные клемники это позволяют? Какой однофазный однотарифный счетчик электроэнергии посоветуете? Сообщение отредактировал SAIGAK - 22.1.2014, 11:21 |
|
|
SAIGAK Автоматический выключатель и алюминиевые провода 22.1.2014, 11:09
Shturman1 ЦитатаКакие АВ можно использовать с алюминиевыми п... 22.1.2014, 11:13
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 22.1.2014, 11:13) Любы... 22.1.2014, 11:21
Shturman1 ЦитатаВопрос - как быть с гальванопарой.
с какой г... 22.1.2014, 11:49
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 22.1.2014, 11:49) с ка... 22.1.2014, 11:53
с2н5он есть такая, кстати на форуме по смазкам обсуждение... 22.1.2014, 12:11
Shturman1 ЦитатаМедный контакт в АВ
Неужели там чистая медь?... 22.1.2014, 12:24
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 22.1.2014, 12:24) Неуж... 22.1.2014, 15:57
haramamburu Цитата(SAIGAK @ 22.1.2014, 15:57) Появила... 22.1.2014, 18:17
с2н5он Пользовали Муликоте, он в тюбиках была 22.1.2014, 17:59
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 22.1.2014, 17:59) Пользов... 22.1.2014, 18:33
haramamburu Цитата(SAIGAK @ 22.1.2014, 18:33) Наприме... 22.1.2014, 19:10
SAIGAK haramamburu
Спасибо. 22.1.2014, 21:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 23:11 |
|
|
|
|