tg трансформаторных вводов 110 кВ , нужен температурный пересчет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
tg трансформаторных вводов 110 кВ , нужен температурный пересчет |
21.1.2014, 14:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 37689 |
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: необходимо произвести измерения tg трансформаторных вводов с твердой изоляцией (тип ГТТ III-35-110/800 УХЛ1, чертеж ИАЯК.686351.026, завод-изготовитель ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"), работать придется на улице, температура отрицательная, возможности прогреть трансформатор нет. Как правильно определить температуру вводов и сделать температурный пересчет? Везде в литературе (где нашел) поправочные коэффициенты указаны при температуре изоляции от +10 град. и мне это не подходит. Может у кого есть заводские номограммы для вводов с твердой изоляцией? Завод-изготовитель молчит, а мне очень нужно. Спасибо.
|
|
|
gzi tg трансформаторных вводов 110 кВ 21.1.2014, 14:43
Andreywitaljevich Имеется инструкция по эксплуатации с температурным... 21.1.2014, 19:29
gzi ПС надо вводить в работу, поэтому и испытания зимо... 21.1.2014, 19:58
Uran Ввода вводами, а изоляция самого трансформатора ка... 23.1.2014, 19:54![]() ![]() ![]() |
|