Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы?

Митяй_
сообщение 24.12.2013, 15:40
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 307
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Здравствуйте.

На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники.
Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП.
При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать.

Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу.

Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы.

З. Ы.
1. Разрядники из разных партий.
2. Перекрывает на разных фазах.

ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Митяй_   Разрывает тазрядники 10кВ.   24.12.2013, 15:40
- - Работник   1. Коммутационные перенапряжения? 2. Брак, который...   24.12.2013, 16:13
|- - Митяй_   Цитата(Работник @ 24.12.2013, 17:13) 1. К...   24.12.2013, 16:26
|- - с2н5он   Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 17:26) наруше...   24.12.2013, 20:19
|- - Митяй_   Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 21:19) Какие ...   25.12.2013, 3:41
- - haramamburu   с2н5он, а какие? (не высоковольтник я... )   24.12.2013, 20:46
- - с2н5он   хотя бы ПУЭ, гл.1.8   24.12.2013, 21:40
- - Roman D   Разрядники РВО-10, вроде как? Ерунда случается , м...   24.12.2013, 22:58
- - scasi   мазохизм какой то, если не первый случай то не про...   25.12.2013, 4:59
|- - Митяй_   Цитата(scasi @ 25.12.2013, 5:59) мазохизм...   25.12.2013, 13:30
- - Работник   ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания ...   25.12.2013, 13:34
|- - Митяй_   Цитата(Работник @ 25.12.2013, 14:34) ОПН,...   25.12.2013, 14:48
- - AAL1982   Я честно говоря не спец по средним и высоким напря...   25.12.2013, 15:08
|- - Ixtim   Цитата(AAL1982 @ 25.12.2013, 16:08) предп...   28.12.2013, 18:59
- - Работник   Цитатаимеет пробой между первичной и вторичной цеп...   25.12.2013, 15:47
- - ez81   ОПНп -10... статистики пробоя у меня нет, а РВО-10...   28.12.2013, 20:50
- - Ixtim   Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть?   29.12.2013, 14:48
|- - Митяй_   Цитата(Ixtim @ 29.12.2013, 14:48) Митяй_,...   29.12.2013, 16:44
|- - Ixtim   Цитата(Митяй_ @ 29.12.2013, 16:44) Да пер...   29.12.2013, 17:23
- - Эльдар05   Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 16:40) Здравс...   29.12.2013, 23:04
|- - Митяй_   Цитата(Эльдар05 @ 29.12.2013, 23:04) от П...   30.12.2013, 6:59
|- - Ixtim   Цитата(Митяй_ @ 30.12.2013, 6:59) По напр...   30.12.2013, 16:20
- - Митяй_   Еще вопрос. При коммутации на стороне НН накопле...   30.12.2013, 8:59
- - Работник   ЦитатаПри коммутации на стороне НН накопленная реа...   30.12.2013, 9:10
- - Митяй_   Заказали ОПН-РВ-10, (фотографию прикрепил) теперь ...   31.12.2013, 5:59
- - Roman D   Я бы ещё порекомендовал здесь ОПНы с отделителями....   31.12.2013, 6:37
- - с2н5он   Марку можно озвучить?   31.12.2013, 7:51
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 31.12.2013, 6:51) Марку м...   31.12.2013, 11:17
- - с2н5он   Благодарю   31.12.2013, 12:47