Здравствуйте.
На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники. Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП. При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать. Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу. Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы. З. Ы. 1. Разрядники из разных партий. 2. Перекрывает на разных фазах. ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |