сообщение 5.12.2013, 23:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2013
Пользователь №: 36817



Уважаемые профессионалы, в соответствии с Приложением №1 к 354-му Постановлению Правительства, стандарты качества электроснабжения следующие: постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92. В ГОСТ 13109-97 существуют 2 понятия — нормально допустимое отклонение и предельно допустимое отклонение. Там сказано, что в течение суток 95% времени показатели качества электрической энергии должны укладываться в рамки нормально допустимого диапазона.

Я составил таблицу с нормами напряжения и частоты, предусмотренными ГОСТ 13109-97, и отклонениями:

Код
|             | Норма | Норм. откл | пред откл |
|-------------+--------+-------------+------------|
| Напряжение | 220 В  | 5%          | 10%        |
| Частота     | 50 Гц  | 0,2 Гц      | 0,4 Гц    |
|-------------+--------+-------------+------------|


Возникли вопросы:

1. Какими приборами должны измеряться амплитуда напряжения и частота синусоидального тока?

2. Судя по норме, длительность измерения должна составлять 1 сутки. Как это организуется на практике?

Потому что судя по ответу, данному здесь: http://otvet.mail.ru/question/56329630 проверка качества самими энергосбытовыми компаниями организована неверно: они внаглую говорят, что ±10% - это нормально. Хотя это допускается только 5% времени суток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Giks5a   Стандарты качества электроснабжения   5.12.2013, 23:41
- - с2н5он   1. все ПКЭ должны измеряться приборами внесёнными ...   6.12.2013, 7:40
- - Михаил Ник...   ГОСТ 13109-97 действует наравне ГОСТ Р 54149-2010...   6.12.2013, 8:18
- - Giks5a   Цитата(с2н5он @ 6.12.2013, 8:40) пысы: с ...   6.12.2013, 10:12
- - Сергей ДД   По частоте не заморачивайтесь, синхронизированная ...   31.12.2013, 13:37
- - sarp   Где можно увидеть, что ГОСТ13109-97 приравнен к ГО...   18.8.2014, 9:57
- - с2н5он   как это приравнен?   18.8.2014, 10:03
- - sarp   так и я не понял. например: у нашего дома договор...   18.8.2014, 10:21
- - Михаил Ник...   В настоящий момент ГОСТ 13109-97 не действует, вме...   18.8.2014, 11:01
- - sarp   да что ж такое то) а почему?   18.8.2014, 11:36
- - с2н5он   договор каждый раз при вводе новой НТД не переписы...   18.8.2014, 12:15
- - sarp   но в договоре то другой гост прописан. есть кака...   19.8.2014, 8:51
- - с2н5он   в договоре может быть что угодно, хоть стандарт Зи...   19.8.2014, 9:56
- - Гость_ТОМ_*   Стоит КТП на 250 кВА на выходе напряжение фазное 2...   30.11.2014, 16:44
- - с2н5он   где на выходе? что значит заземление проверили?   30.11.2014, 18:51
- - Михаил Ник...   Контакты по высокой надо посмотреть, нагрузку поме...   1.12.2014, 10:42