Предохранитель ПКТ (Высоковольтный для трансформаторов) , Времятоковая характеристика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Предохранитель ПКТ (Высоковольтный для трансформаторов) , Времятоковая характеристика |
2.12.2013, 10:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
В высылаемом файле на 6 листе время токовая характеристика ПКТ для 10 кВ и 35 кВ, вот смотрите правильно ли я понимаю что для ПКТ 2 ( 2 А номинальный ток отключения). Эта характеристика самая левая кривая. Но пересечение показывает что при 2 А, он не отключится, см. вложенный скрин. Наверно я что то не правильно понимаю, и еще почему там два графика? Верхний и нижний? Например я рассчитал ток КЗ, он равен 10 А. То за какое время произойдет отключение?. И по какому графику, верхнему или нижнему?
Прикрепленные файлы
|
|
|
sol88 Предохранитель ПКТ (Высоковольтный для трансформаторов) 2.12.2013, 10:01
Работник 2 А - номинальный ток. Не должна она при нем перег... 2.12.2013, 10:10
sol88 Цитата(Работник @ 2.12.2013, 10:04) 2 А -... 2.12.2013, 10:14
sol88 Цитата(Работник @ 2.12.2013, 10:10) 2 А -... 2.12.2013, 10:21
Работник Цитатаа по нижнему или по верхнему графику?
См. со... 2.12.2013, 10:20
Работник Верно. Расчетное время такое. 2.12.2013, 11:00
sol88 Цитата(Работник @ 2.12.2013, 11:00) Верно... 2.12.2013, 11:18
sol88 Цитата(Работник @ 2.12.2013, 12:00) Верно... 2.12.2013, 13:44
Работник А с чего Вы взяли что на нижнем время отключения? ... 2.12.2013, 13:51
sol88 Цитата(Работник @ 2.12.2013, 14:51) А с ч... 2.12.2013, 13:56
Работник ЦитатаПолучается с какой секунды начнет плавится п... 2.12.2013, 14:41
sol88 Цитата(Работник @ 2.12.2013, 14:41) Да
В ... 2.12.2013, 15:14![]() ![]() ![]() |
|