Не работает строительный фен. , В одной розетке фен работает, в другой нет. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не работает строительный фен. , В одной розетке фен работает, в другой нет. |
30.10.2013, 20:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36328 |
Доброго времени суток. Купил строительный фен. Включил его он не нагрелся даже на одну третью заявленной мощности. Подумал бракованный, решил отнести назад, но сам не зная, за чем, включил его в другую розетку (реши на по следок попробовать ещё раз) .И он у меня моментально нагрелся на все 100 процентов. Начал проверять. В розетке №1 напряжение 223 вольта - фен не работает. В розетке №2 напряжение 218 вольт - фен нагревается на все 100. Розетки находятся на территории одного предприятия, в разных зданиях. В 2-ух зданиях работает, в 2-ух нет. От какой ветки какие здания запитанны я не знаю?
Вопрос: какие факторы, кроме напряжения, влияют на нормальную работу моего строительного фена. |
|
|
karal82 Не работает строительный фен. 30.10.2013, 20:45
Roman D Качество контактов розеток и исправность проводов,... 30.10.2013, 20:51
FRAER а под нагрузкой замеряли? при подключенном фене 30.10.2013, 23:11
karal82 Цитата(FRAER @ 31.10.2013, 0:11) а под на... 31.10.2013, 20:38
karal82 Цитата(karal82 @ 31.10.2013, 21:38) Завтр... 9.11.2013, 9:01
skvorez1979 Цитата(karal82 @ 9.11.2013, 9:01) Сегодня... 10.11.2013, 16:58
Sinus ЦитатаКачество контактов розеток и исправность про... 31.10.2013, 1:05
Shturman1 Хреновые контакты в розетках. Чуть больше нагрузка... 31.10.2013, 10:03
haramamburu или нет там вовсе нуля как такового... через землю... 31.10.2013, 10:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 18:16 |
|
|
|
|